cwozycz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 143 点
下载积分: 607 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-04-28
最后登录: 2023-01-12
查看cwozycz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-04 18:03
各位好,手上有个项目需要使用Q系列PLC与各个仪表进行通讯,协议为ModbusRTU。本人没有三菱PLC通讯经验,请问这种情况下Q系列的Modbus接口模块是直接设置使用还是类似FX系列PLC采用RS指令编程使用?
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-04 20:45
FX系列PLC采用RS指令编程使用
ModbusRTU玩死你~~~~ˋ485專用
有其他指令~~~RS指令中間若插一個DATE
上下位元都反了~~~你的校驗碼又跑了
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-05 15:13
你去採用fx的485mb
使用ADPRW指令配合ModbusRTU
這樣速度快Q的QJ71C24有485的
若只單純通訊Q232與FX232~~~直接用RS指令可
但Q最少佔兩個WORD
努力~學習
3楼  发表于: 2017-09-06 10:02
自己慢慢看把
附件: qcpu-modbus.pdf (291 K) 下载次数:200
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
努力~學習