楼主  发表于: 2017-09-03 21:17
请教各位高人!三菱3u   plc原来用2n4da的模块现在想换3u 4da模块程序上要怎么改?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-06 07:39
BMOV U0\G10 D81 K4
其實跟
from h0 k10  d81 k4
一樣
只不過是把緩衝區當成暫存器讀取

2N4DA跟3U4DA
相差不多
1、BFM#0
3U 4DA有0~4 五種類比輸出格式
2N 4DA只有0~2 三種
你要比對你原先的輸出格式對應到3U的格式是哪個
3U
0 电压输出模式-10V~+10V -32000~+32000
1 电压输出模拟量值mV指定模式-10V~+10V -10000~+10000
2 电流输出模式0mA~20mA 0~32000
3 电流输出模式4mA~20mA 0~32000
4 电流输出模拟量值μA指定模式0mA~20mA 0~20000

2N
0 电压输出模式-10V~+10V  -2000~2000
1 电流输出模式0mA~20mA  0~1000
2 电流输出模式4mA~20mA 0~1000

2、分析率
上面可以看到同樣-10V~+10V
2N +10V是2000
而3U+10V是32000
所以你要改變算式讓他符合這個比例
不然原先應該滿載輸出
會變成只有1/16的電壓

其他的就看你有用到甚麼
站上都有手冊請自行查閱
而且還都是中文的
這應該不難查
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(李嘉源) 热心助人!