zhouyong勇博
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 226 点
下载积分: 4928 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2015-04-22
最后登录: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-02 10:08
请教各位大师,我现在用FX-3GAmt的PC 台达伺服《一个AB型 一个B2系列》想做绝对位置控制可以吗?就是停电后会自动记忆从断电处恢复运行。以前没做过这样的不知想达到这种要求PLC 和伺服选型有什么要求,对于程序用什么指令合适,还望请教谢谢。
zhouyong勇博
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 226 点
下载积分: 4928 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2015-04-22
最后登录: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-02 11:39
今天各位大师都很忙,还是问题太低级了,不该发表。没人点教,点教。有没有哪位知深的大师愿意收弟子,可以微微我
zhouyong勇博
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 226 点
下载积分: 4928 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2015-04-22
最后登录: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-03 08:27
哦谢谢, 如果走到一半咋搞,如果伺服不支持绝对模式就不行吧。有没这类的案例可否发上来学习下