虾米一只,求助各位大神 伺服的CN1端口本来是接PLC的,现在是需要用线头碰触,来实现点动控制  ,用的是外部电源。这种的要怎么接呢
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-09-01 15:53重新编辑 ]
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 13:51
信号内部处理就可以了 想点动就点动 想自动就自动 想运动多少就运动多少  看你的想法是想走位置控制 不是想走扭矩和速度模式
楼主留言:
有点深奥