楼主  发表于: 2017-09-01 09:54
PLC没有问题,编码器也没有问题,接线也没有错,出现C251突然不计数了,用C246分别计X0和X1,正常;在对C253计数,也正常;最后在线对PLC存储器清0才解决问题
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 13:56
说不清这个东西  反正用旧的PLC的时候  我都会把PLC先恢复出厂设置  谁知道之前的PLC内部的参数有没有动过