nipro-james
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 470 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-03-24
最后登录: 2017-10-20
查看nipro-james的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-31 19:29
变压器三相四线,零线能不能接地?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 09:48
图片:
我国低压400V供电变压器低压侧采用星形联接输出三相四线。向外提供两种电压,中性线与大地直接相连后引出才叫零线。三根相线引出叫火线。
而现在通常采用三相五线制供电,在变压器这边,引出一根纯地线,它不通过任何开关。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-03 11:02
图片:
该连连,不该连不能连
吉圆电气 QQ751673698