变压器三相四线,零线能不能接地?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 10:20
现在使用最多的配电系统是TN-C-S与TN-S,也是最安全的系统,前者是PE线与N线在入户后连在一起的五线制供电方式,而TN-S是在入户前就是五线制的供电方式,也就是说后者是零线与地线不连的,前者是相连的,他们的安全性是一样的!但现在无论是工业还是民用建筑等的低压供电系统,都是采用的TN-S系统,也就是PE与N不能相连!否则你开工验收都过不了!