控制要求;

变频器控制风机抽风风量(开关量控制; 高、中、低,三段启动)

共四个阀门

系统启动时候,低速启动
抽风阀门开2个时候中速启动。
三个以上 高速启动
高 中 低 速启动 要互锁功能,同时只能启动一种,


除了常规的方法,有什么简便的指令来实现吗》谢谢
zj664512780
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 155 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2016-07-07
最后登录: 2024-03-10
查看zj664512780的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 11:41
我用的是ABB  ACS 510-55
我明白您的意思就是
外部端子RH、RM、RL 是变频器的三速控制端,频率设定好 控制电动机的转速
那决定 启动 高中低哪种的条件还是取决于PLC编程啊
比如
1    2 风门开    
2   3 风门开
3   4 风门开
1   4 风门开
都是中速启动。
123
134
124
234
都是高速启动。
而且,高中低启动之间切换怎么实现,
比如本来开三个风门,然后有一个风门关掉了,那就要中速启动了。这个怎么互锁。