FX3u-4AD模拟量输入模块,我是直接读取模块数据,然后在触摸屏显示
模块有电压输入的时候触摸屏显示正常,没有波动。模块没有电压输入的时候,触摸屏显示就上下波动。接地也正确哎,也是屏蔽线。
经过测试,我发现模拟量输入模块,随便拿一根接上端子,只要没有电压输入。显示就波动。有电压输入就正常。
模块哪个参数要设置吗?
难道要并联一个电容吗?
没有电压输入的意思是端口还是接有线,只是没有电压输入
最大电压才10v。触摸屏最大也只会显示10。现在他没有电压输入的时候上下几百
[ 此帖被我好像是在2017-08-30 11:31重新编辑 ]