我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-10-19
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-30 11:07
图片:
FX3u-4AD模拟量输入模块,我是直接读取模块数据,然后在触摸屏显示
模块有电压输入的时候触摸屏显示正常,没有波动。模块没有电压输入的时候,触摸屏显示就上下波动。接地也正确哎,也是屏蔽线。
经过测试,我发现模拟量输入模块,随便拿一根接上端子,只要没有电压输入。显示就波动。有电压输入就正常。
模块哪个参数要设置吗?
难道要并联一个电容吗?
没有电压输入的意思是端口还是接有线,只是没有电压输入
最大电压才10v。触摸屏最大也只会显示10。现在他没有电压输入的时候上下几百
[ 此帖被我好像是在2017-08-30 11:31重新编辑 ]
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 11:20
你说的没电压输入 是指端子悬空吗?还是你认为电压为零? 波动多大?
电压为零 不代表没有电压  0V的时候是有微弱的漏电流的 有漏电流就有微弱的电压。
项目、视觉、通讯QQ3515716