哪位有没有用过三菱L系列内置以太网与电脑通讯,我在电脑上安装的是网络调试助手。
在IP地址、端口都设置正确的情况下,总共试过下面方法:
1、PLC设置为TCP,soket,active或unpssive;
2、网络调试助手设置为servo或Client;
3、后来又改成udp传输

使用抓包的方法,未发现PLC的IP地址,要么就是一些奇怪IP地址--------搞了好久都不得其门而入!
哪位大虾提供提供建议,非常非常感谢!!!!!
worker02
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 723 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-07
查看worker02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-31 15:18
用三菱提供MX Component安装包,很容易就实了。
楼主留言:
主要是为了用公司设计的板子与PLC通讯,板子现在能和PC进行以太网通讯,但是与PLC通讯有问题,所以首先想把PC与PLC的通讯走通