用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机可以启动不能运行。欠压
上一主题
下一主题
zhouyong勇博
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
131 个
工控威望:
226 点
下载积分:
4928 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2015-04-22
最后登录:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-29 15:49
全看
|
小
中
大
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
分享
jxz123130
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
144 点
下载积分:
1321 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-08-25
最后登录:
2021-12-31
查看jxz123130的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-30 13:41
全看
|
小
中
大
在放一根线,把进线加粗使用,降低压降!按说你测量的有380V电压,接触器线圈是可以吸合的啊,380V接触器就是用220V应该也可以吸合的,虽说不是很稳定!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机可以启动不能运行。欠压
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问