楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 16:50
应该是由于大功率电机的功率因数过低,造成电压偏移(损失),使接触器(应该是从负载端提供电源)达不到吸合电压造成的。如果非新装设备,可以检查一下电源端和负载端的各接点是否有氧化现象。线路是否老化等原因。假设是新安装设备,做有功率因数就地补偿吧。或许有用。还有长距离配线且带功率因数低的设备,不要用铝线。
还有可能是前端变压器和此设备的容量比较小,接通瞬间造成的压降引起的接触器无法吸合现象。换永磁式接触器看看。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-29 17:06
最简单的办法是搞一个UPS电源专门供控制部分,几百瓦足够。然后看电机能否正常运行,然后功率表测量各种有功无功功率以及星、角转换瞬间的压降值。接触器吸合容易解决,但电机长时间欠电压运行是隐患。这个必须解决。