用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机可以启动不能运行。欠压
上一主题
下一主题
zhouyong勇博
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
131 个
工控威望:
226 点
下载积分:
4928 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2015-04-22
最后登录:
2021-10-03
查看zhouyong勇博的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-29 15:49
全看
|
小
中
大
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3804 个
工控威望:
4258 点
下载积分:
138044 分
在线时间: 6490(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-20
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-30 07:40
全看
|
小
中
大
它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA
損失那麼大
那你蓋發電廠好了~~~把它提高161kva直接輸出
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机可以启动不能运行。欠压
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问