楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 20:35
电机的电功率已经占了电源(变压器)容量的一半,再加上距离有700m,你的启动压降能维持控制电路的星形启动就不错了,一转三角运行,启动时间不足,不跳接储器就怪了。

如果你将启动时间调到30s~60s(不要超过60s)仍然不能运行,那么再将进(或者出)水阀关闭后试试。

如果仍不行的话,只能加就近补偿了。

如果加了就近补偿还是不行,只能换电源变压器,使之容量为电机功率的3倍以上。

舍不得花钱,就什么都别说!