楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-12-15
查看whwanghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 16:15
把变压器输出调到高一档试试,线路太长,线损大,电压降大。