请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 994 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-29
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 18:34
这种大功率启动,主线供电线路较远欠压我也遇到过!当时我用一个变压器把AC380V变压出来控制接触器这样稳定了不少!
   后来我还是改用变频器启动就没出现欠压的情况了!