楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 16:16
改成变频启动吧
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-29 16:36
引用
引用第4楼zhouyong勇博于2017-08-29 16:21发表的  :
改为变频启动和星形运行又怕电机是水货。不知稳压行不

变频启动目的是降低启动电流,你原来采用星三角启动时电流是三角形全压启动的1/3,(全压启动电流是额定电流4~7倍),你700m线距,内阻较大,在如此大的启动电流下压降自然大。变频启动可以做到用较小电流随加速时间慢慢增大额定电流。跟你电机是否水货并无太大关系