楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 08:04
引用
引用楼主zhouyong勇博于2017-08-29 15:49发表的 电机可以启动不能运行。欠压 :
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!


一运行接触器线圈欠压释放?

基本上接触器吸磁後,線圈要低於85%才會發生噪音與吸力不足問題。
意思 220V ---->176V
        380V------->323V

機會不大吧。檢查是否其他問題。


不然建議用緩啟動器看看。