楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-22
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 18:22
你把电机不带水泵,空载的话看能不能启动,如果可以,就先把水泵阀门关了启动再打开阀门加负荷,只是45kw的电机,如果负荷上去了,电压降有几十伏,这样不行,要不干脆电机星型运行,控制阀门,使电机电流不过载,只是水泵流量,压力小一点,不知行不行,这样是不花钱的办法。