楼主  发表于: 2017-08-29 15:49
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 19:56
电机离变压器还是太远了,700米的电压降是23V,也就是说工作电压只有357V 了,对于这个电压只是电机起动后的正常运转时的电压,也就是说电机起动时的电压降就不止23V了,您说星三角起动瞬间接触器失压脱扣了,也就是说电源电压已低于304V了,也就是说这时的起动电流为1206A,这说明你的星三角起动时间过短,建议设定在15S以上,因为距离远,电压降也大,建议在电机线路中就地增设无功补偿,在电机起动接触器动作时并入一组无功电容,容量建议选择在15KVAR,别忘了控制无功电容的接触器是专用接触器,线圈电压受星三角起动的接触器辅助触点控制!这样,电机起动后电压会在361V左右,也就是长期运行电机寿命会下降,你要考虑清楚!最终的解决办法是加大电缆!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 20:10重新编辑 ]