雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-17
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 10:47
现有套38轴伺服传送系统,分别为0号柜---5号柜每柜内6轴伺服,6号柜2轴伺服。主操作台1台,附属设备两台。
0号柜距离1号柜20米,1号柜至6号柜每个柜间距 15米。
现在规划:0号1号柜使用0号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
          2号3号柜使用2号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
       4号5号6号柜使用4号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
0号2号4号柜内的IO信号安装到各自的Q基板模块上。
1号,3号,5号,6号,两台辅助设备,主操作台柜内的IO信号分别接入CC-LINK模块汇总到0号主控柜主站。
PLC之间及触摸屏之间通过PLC上的以太网接口经由交换机进行数据交换。
0号柜内定位模块走高速总线联网1号柜内的伺服驱动器。
2号柜内定位模块走高速总线联网3号柜内的伺服驱动器。
4号柜内定位模块走高速总线分别联网5号柜,6号柜内的伺服驱动器。


请各位讨论一下这种配置是否可行。
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-22
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-31 08:29
图片:
楼主有没有想过使用Q173/Q172CPU,我粗看一下说明书最多可控制96个轴,一点建议不喜勿喷。
我再次看了一下说明,好像也要2个CPU。
[ 此帖被dmh在2017-08-31 10:01重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 感谢分享!
  • 不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-12-22
    查看dmh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-08-31 10:06
    引用
    引用第8楼雪花飘飘于2017-08-31 09:57发表的  :

    感谢你的提议。
    也考虑过使用过运动控制CPU。现在是就是担心由于各伺服驱动器安装位置分散开的,SSCNET总线网络能否达到那么长度,
    会不会出现干扰等一系列问题。单个Q173CPU配32轴伺服。那么还需要一个QD77MS16或Q172CPU外带6轴。
    十分感谢你的建议。会优先考虑

    好的,自己的建议能被采用也很高兴,羡慕楼主做这么复杂的设备,成功后希望分享学习一下。
    不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-12-22
    查看dmh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-09-01 08:15
    引用
    引用第13楼hexdho于2017-08-31 16:38发表的  :
    为什么不考虑用安川的MP2000系列动作控制器?一个模块可带16轴,走MII总线方便, 几个模块搞定。也可以拓展远程IO.

    其实这个建议不错,我朋友里就有搞这个的,而且听他说成本不会比三菱高,如果楼主愿意我可以搭个桥。
    不断向前