雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-17
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 10:47
现有套38轴伺服传送系统,分别为0号柜---5号柜每柜内6轴伺服,6号柜2轴伺服。主操作台1台,附属设备两台。
0号柜距离1号柜20米,1号柜至6号柜每个柜间距 15米。
现在规划:0号1号柜使用0号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
          2号3号柜使用2号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
       4号5号6号柜使用4号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
0号2号4号柜内的IO信号安装到各自的Q基板模块上。
1号,3号,5号,6号,两台辅助设备,主操作台柜内的IO信号分别接入CC-LINK模块汇总到0号主控柜主站。
PLC之间及触摸屏之间通过PLC上的以太网接口经由交换机进行数据交换。
0号柜内定位模块走高速总线联网1号柜内的伺服驱动器。
2号柜内定位模块走高速总线联网3号柜内的伺服驱动器。
4号柜内定位模块走高速总线分别联网5号柜,6号柜内的伺服驱动器。


请各位讨论一下这种配置是否可行。
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-12-08
查看何启海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 21:13
三菱走运动控制会好做很多。172没有新款的好搞。如果要求不高可以考虑L系列。LD77MS16.L系列理论上可以省少许钱。CC-LINK个人觉得能上CC-LINK IE最好,还要看对方的维护技术。还有就是环境。例如高温,移动性。性价比CC-LINK挺高。后续也容易维护,如果再用GT2310或者GT2512的触摸屏会更有优势(维护方面)用一条USB线就全部搞定。搞过4轴的。也幻想过10轴,后来因为设备的易维护性就没有研究过了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 真诚感谢!