雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-22
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 10:47
现有套38轴伺服传送系统,分别为0号柜---5号柜每柜内6轴伺服,6号柜2轴伺服。主操作台1台,附属设备两台。
0号柜距离1号柜20米,1号柜至6号柜每个柜间距 15米。
现在规划:0号1号柜使用0号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
          2号3号柜使用2号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
       4号5号6号柜使用4号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
0号2号4号柜内的IO信号安装到各自的Q基板模块上。
1号,3号,5号,6号,两台辅助设备,主操作台柜内的IO信号分别接入CC-LINK模块汇总到0号主控柜主站。
PLC之间及触摸屏之间通过PLC上的以太网接口经由交换机进行数据交换。
0号柜内定位模块走高速总线联网1号柜内的伺服驱动器。
2号柜内定位模块走高速总线联网3号柜内的伺服驱动器。
4号柜内定位模块走高速总线分别联网5号柜,6号柜内的伺服驱动器。


请各位讨论一下这种配置是否可行。
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2023-06-04
查看lyntechme的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 21:09
Ethernet倒想学学,,,,,,高大上啊
 
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2023-06-04
查看lyntechme的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-03 16:37
我现在的项目用三菱PLC,共46个轴,我负责部分17个轴,,,呵呵,PLC没那么简单,也没那么容易!