松下伺服在转矩模式下面,定位完成信号跟零速度输出信号是不起作用的。只有在位置模式下面才有输出。
这样的话,我在转矩模式只有检测伺服输出电压跟我模块发送电压是不是差不多大来判断力矩是否到达,但是模拟量模块采集的数据上下波动很大哎。大家用转矩模式的时候都是怎么判断转矩是否到达,伺服是否停止的哎?
难道我还要加一个差分信号转集电极信号的模块,通过判断伺服编码器来检测伺服电机是否停止?
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2045 个
工控威望:
2962 点
下载积分:
25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-16
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-29 16:42
全看
|
小
中
大
转矩模式 是上位机给到电机的转矩大小 来改变电机在负载时的最大转矩 如果电机是空转的 转矩肯定很小 而且达不到你设定的值 转矩模式一般用于收放卷的设备 你监视的是实际转矩 跟你输入的转矩是两码事