各位大神们好:

         兄弟最近在使用 ST30与温湿度变送器(带485通讯口)进行自由口通讯无法接收数据,请各位大神指点





    多谢!            



备注:附件1 -----------温湿度485型变送器使用说明书
            附件2------------PLC程序
附件: 温湿度485型变送器使用说明书.pdf (2969 K) 下载次数:476
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 自由口.rar (9 K) 下载次数:470
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
云之松
云之松
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 179 点
下载积分: 415 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-11-22
查看云之松的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-07 08:59
做MODBUS RTU通讯是可用自由口发送的,你程序从VB101-VB108存发送数据区,为05 03 00 00 00 02  C5 8F ,校验码要先发低位才到高位的,所以计出的CRC 是c5 8f,是否你校验码不对?