往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11284 个
工控威望: 18662 点
下载积分: 12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-21
查看往事如风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-26 12:49
图片:
图片:
图片:
因为有输出点Y0损坏,故上载程序(程序没有加密,FX1N-64MR)替换输出点为Y20重新下载到PLC,电工安装后告知动作不正常,这时检查上载的程序发现有异常,见附图(EI之前都是NOP)。这是为何?第一次碰到这样的问题,好困惑。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-24 14:43
没有转换是不能下载的,下载之前一定会提示你进行转换。
楼主留言:
是的,绝对不是下载导致的