yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-25 17:22
松下伺服电机上电后没有保持,手能转动电机轴,是怎么回事,查看驱动器没有报错,检查连接线都是好的。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-26 08:00
SON信号问题的可能性很大。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-26 09:06
引用
引用第12楼lct0502于2017-08-26 08:56发表的  :
本来就是这样,伺服电机上电处于静止状态,这时是转不动的,只有在使能接通后伺服接收到脉冲电机才会转动


记得松下和三菱是不同的,三菱上电锁死,松下上电不锁死,只有SON信号on了,电机才锁死。难道我记错了?

算了,虽然手上三菱松下都有,实在也没有兴趣测试。

楼主很是武断,做工控测试过了才知道结果。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-26 09:17
引用
引用第14楼yanbo1024于2017-08-26 09:11发表的  :

谢谢指点,学习了,第一次遇到这样的事情,我想当然了。我再去测试一下。



楼主是要测试一下,伺服驱动器的X4连接器7脚COM+外接电源+24V,29脚SRV-SON接电源0V,电机马上锁死。