3376824569
532829024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-09-13
最后登录: 2024-05-09
查看3376824569的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-25 13:46

为什么我这边200smart的PLC没有可以调用的SCLAE库?求高手赐教,怎么调用库,和采集模拟量!!
jxz123130
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-08-25
最后登录: 2021-12-31
查看jxz123130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-25 17:06
图片:
软件自带的没有模拟量整定库,可以自己编写一个!可以F1查打开帮助文件,搜索“创建用户定义库”,有三个模拟量缩放程序子例程,可以参考直接使用。其中S_ITR子程序就是模拟量转实数的例程。SMART 200PLC模拟量对顶的AD值是0-27648,如果是4-20mA的话,模拟量AD值是5530-27648.这点需要注意。