wx1013819291
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2015-09-28
最后登录: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-24 19:07
我在调试设备的时候,接了一个没有其他负载的22kw三相异步电动机,在进行频率转换的时候,发现电流的数值显示变化并不大,请问这是什么原因呢
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1281 分
在线时间: 3481(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-23
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-24 19:12
空载频率变化不大,电流也不大,只要三相电流平衡就可以
楼主留言:
空载电流不能按频率与电流的关系算是么