描述:接了热电阻的情况下
图片:
描述:在A+,M接线端测出电压
图片:
描述:没有接热电阻的情况下
图片:
描述:没有接热电阻的情况下,在A+,M接线
图片:
变送器是PT100  0-10V电压输出型,
plc为224xp自带模拟量输入输出型,
测温的是三线PT100热电阻型
在连接自带模拟量且接线正确的情况下电脑监控显示采集数为负数,但我用万用表测出A+,M的电压为1.775V经换算等于室温35°c,不接热电阻的情况下变送器对模拟量输出电压为15V。
我的问题是为什么自带的模拟量采集会显示负数还有怎样解决,用手握住热电阻时温度反而会下降,用冰时温度反而上升?
[ 此帖被1542358465在2017-08-22 17:52重新编辑 ]
晓博工控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2018-08-04
查看晓博工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-22 14:43
看一下热电偶进线有没有接反。一般接反就会出现加热温度显示下降的情况。。