新项目,客户要求检测电路的固定螺丝是否已安装,请教高手如何检测?不要求检测拧紧力,只检测有无.不考虑视觉(费用超了)
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-21 21:27
全看
|
小
中
大
根据实际应用场合设计,如果电路板固定在金属机体上,且机体是固定在专用制具上的,哪就非常简单了,做一个上制具与电路板同尺寸,在每个对应有螺丝固定的地方安装一个碰到硬东西能伸缩的探针,再找一个良好接机壳的地方也装一个同样的探针,这个探针接COM点,其它的探针分别接PLC的一个输入点,一个机体过来,气缸下降,开始检测!