gqb134
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1614 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-03-23
最后登录: 2023-11-25
查看gqb134的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-21 12:01
请教大神,远程IO上ERR灯闪烁,但是设备有时能正常工作,有时没有输入信号,请问是什么故障? 设备之前运行没有问题,参数端口设置等都没有改变
描述:故障视频
附件: 远程IO.rar (2482 K) 下载次数:85
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-08-20
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-21 13:22
是CCLINK总线线。
所使用的线是CCLINK专用线吗,如果不是专用线,那是有点不稳定的
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨