peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-12-23
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-15 20:34
描述:系统总图
图片:
描述:PLC侧接线图
图片:
描述:温控表侧接线图
图片:
描述:PLC通信参数设定
图片:
描述:读取上来的参数值
图片:
1.欧姆龙新款仪表 E5CC与三菱PLC 可以进行无程序通信,可是实时采集仪表过程值,或者经过PLC设定温控参数
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-25 10:48
还能这样的?但为何是读到D7、D8上而不是其他?
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ