yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-30 14:58
用GPP上载一个程序,软元件内存好像对不上号,提示再上载一次软元件内存。有什么办法可以一次性上载呢?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-30 16:09
你是不是在原來的程序基礎上做的修改?如果是就只用傳程序部分,如果不是那就要連參數部分一起傳
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-30 19:40
引用
引用第2楼yyhexf于2008-06-30 18:22发表的  :
不是啊.我直接读原来机器的程序,然后写入另一台机器.软元件参数同时写了进去.没问题.但一断电,不能保持.后又读一次软元件参数,再写入就好了.不知问题在哪里?



那是参数配置不一样,像你这样一定要将所有的程序,参数,内存都写入到plc才行