发表于: 2017-08-14 11:00
全看
|
小
中
大
大神们,控制QD77或QD75,我可以直接用智能软元件作为输入输出参数吗?比如Md30~Md31对应Un\G816.0~Un\G817.10,在程序块内部定义为32个Bit的数组,根据地址表写程序,然后块的管脚上填写Un\G816,Un\G817,可否?另外Un的n是不是轴号?希望大家不要看帖不回帖。我在十几年前用过FX系列,现在重新做三菱的Q系列的PLC程序,大家多指导啊!
谢谢!
分享
wanggang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
212 点
下载积分:
1231 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-03-16
查看wanggang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-26 10:49
全看
|
小
中
大
其实Un\G**** ,可以跟其他的寄存器一样的功能使用,n代表的是你配置模块使用的IO的高位编号,打个比方你轴配置第二个模块IO从20开始,就是U2,如果io从30开始就是U3,n只跟配置IO有关,跟模块位置无关。G就是模块的缓冲区地址,也就是buffer。