电气小生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 134 点
下载积分: 767 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-07-01
最后登录: 2024-10-30
查看电气小生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-14 07:43
  有两个光电开关和一个电磁阀输出,要求是这样的
  1, 当产品运行到1#光电开关的时候,1#光电开关有信号,且2#光电开关也有信号;但是此时电磁阀不动作不允许有信号输出;
  直至1#光电开关信号消失(此时2#光电开关信号也消失)才允许电磁阀动作;
  2,当2#光电开关有信号(1#光电开关无信号)的时候电磁阀有信号允许输出;

   在这里向前辈们求助下,希望能给个提示,若是能编好程序上传下那是甚好!谢谢!!!!!
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-14 10:07
你所描述的过程是这样的
1.1,2光电同时有信号,则电磁阀没有动作
2.1光电没有信号,2光电有信号,则电磁阀动作
楼主留言:
是的
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-14 10:59
那你就按照我说的流程,自己尝试着编程
电磁阀动作的调整,涉及到阀得电的时间,同时还和气动有关系;应该和节流阀一起配合使用
楼主留言:
方便留个QQ吗
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977