PLSF  D100 Y0 Y2写不进PLC PLSF D100 Y0就可以,PLC是XC3 PLC版本是V3.3 ,下载时提示错误,PLC版本不支持该指令(无直接函数入口地址)
我想用PLSF指令控制步进电机正反转
hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 170 点
下载积分: 47218 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2024-11-09
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-14 14:30
引用
引用第3楼周家大少于2017-08-14 11:56发表的  :
你都没有弄明白PLSF这条命令的意思,你还是多看看手册吧!不要把这个指令和位置控制指令弄混了   

你好,手册是这样说的,PLSF是可变频脉冲输出具备四种控制模式,其中一条是可变频连续脉冲(加方向)输出,硬件要求V3.3以上,软件要求V3.3C及以上,指令形式,[ PLSF   S   D1   D2 ],S是指定频率的数值或软元件地址的编号,D1是指定脉冲输出端口编号,D2指定脉冲方向输出端口编号,求大师指导,
hzydlzp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 170 点
下载积分: 47218 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-11-14
最后登录: 2024-11-09
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-15 09:42
引用
引用第6楼namae于2017-08-14 15:20发表的  :
关键在于“变频脉冲输出”你没理解到位。你将变频的位子让给了脉冲输出,脉冲输出的位子有给了方向控制。我是这样理解的。如果错了我需要继续学习

你好,问题已解决是厂家指令版本问题,指令手册2014版的可变频脉冲输出PLSF是有四种控制模式而2017版的只有一种控制模式  [PLSF   S   D1 ]  所以会出现下载时提示错误,如果是想伺服电机手动正反转可以用可变频率单段脉冲输出指令PTF   [ PTF  S1  D1  D2 ]  S1是脉冲频率软元件地址,D1是指定脉冲输出端口编号 ,D2指定脉冲方向输出端口编号.