18588555008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 139 点
下载积分: 500 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-09-18
最后登录: 2024-10-03
查看18588555008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-13 18:29
图片:
图片:
小弟请教各位大师,附件是西门子S7-200的程序,之前和步科触摸屏通讯,现在屏不能用了换了个威纶TK6100i的屏,有个数值显示,我做了威纶屏然后数值显示元件选16位的,然后读取vw36,通讯后数值显示一直是0,不管怎么给数值都是0,之前步科屏就是十进制无符号,各位大神帮忙看看,谢谢
月1198明
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 690 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2017-11-12
查看月1198明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-17 15:36
可设置几个对比,有符号,无符号,单字,双字。地址全是VW36。哪个显示就用哪个。