楼主  发表于: 2017-08-13 18:29
图片:
图片:
小弟请教各位大师,附件是西门子S7-200的程序,之前和步科触摸屏通讯,现在屏不能用了换了个威纶TK6100i的屏,有个数值显示,我做了威纶屏然后数值显示元件选16位的,然后读取vw36,通讯后数值显示一直是0,不管怎么给数值都是0,之前步科屏就是十进制无符号,各位大神帮忙看看,谢谢
疯狂的馒头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2016-01-08
最后登录: 2025-03-09
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-14 16:12
程序在线监控看看VW36数值有没有,有的话触摸屏没显示,那就是触摸屏显示没设置好。还有地址有没有对应住。
楼主留言:
谢谢,照你说的方法找到问题了,有一个数值输入到PLC   PLC没有赋值   也谢谢各位