z62678667
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 945 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2017-05-18
最后登录: 2024-09-27
查看z62678667的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-12 16:30
现在使用AD模块分别测得电压电流存放到寄存器D100,D101里
如何编程计算出用电量。
是采用积分的公式吗,怎么编
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 52768 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-01-07
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-14 08:18
图片:
引用
引用楼主z62678667于2017-08-12 16:30发表的 如何用PLC计算用电量 :
现在使用AD模块分别测得电压电流存放到寄存器D100,D101里
如何编程计算出用电量。
是采用积分的公式吗,怎么编


1.如上述用儀表才是正確。

2.如硬要計算:
电压放到寄存器D100
电流放到寄存器D101

三菱Q 基本如圖