楼主  发表于: 2017-08-11 20:59
使用PT100的三线温度传感器接4-20ma 变送器,信号接入AD2的CH1,使用F0 MV  WX21  DT100 ,得出DT100显示1820左右,现在室温大概30度。这个怎么换算呢?搞不懂,请大师们指导下。谢谢
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-12 11:15
变送器应该还有个温度范围吧?即最低温度为4MA,最高温度为20MA,对应于模拟量输入显示的数值。比如假设20MA显示4000,4MA显示800.变送器范围为0-100度,则800对应0度,4000对应100度,差值3200/100=32即是每度的变化值。(1820-800)/32=31.875(度),当然这是0-100度变送器的算法。假设为-50-  +150度变送器,则-50对应800,+150对应4000,温差200度,差值3200/200=16为每度的变化值。(1820-800)/16=63.75。再减去低值-50度,最后温度值为13.75度。其他的基本也这么算。
抛砖引玉,这只是我常用的PLC是这么算的。最好看说明书。