AD2模拟量输入模块问题请教
上一主题
下一主题
molywang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
182 点
下载积分:
696 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2013-01-06
最后登录:
2019-06-23
查看molywang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-11 20:59
全看
|
小
中
大
使用PT100的三线温度传感器接4-20ma 变送器,信号接入AD2的CH1,使用F0 MV WX21 DT100 ,得出DT100显示1820左右,现在室温大概30度。这个怎么换算呢?搞不懂,请大师们指导下。谢谢
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-12-18
查看周家大少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-12 21:22
全看
|
小
中
大
首先你要清楚感温器的量程,才能换算成上限下限,再除以一个平均度就可以了。