用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
AD2模拟量输入模块问题请教
上一主题
下一主题
molywang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
182 点
下载积分:
696 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2013-01-06
最后登录:
2019-06-23
查看molywang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-11 20:59
全看
|
小
中
大
使用PT100的三线温度传感器接4-20ma 变送器,信号接入AD2的CH1,使用F0 MV WX21 DT100 ,得出DT100显示1820左右,现在室温大概30度。这个怎么换算呢?搞不懂,请大师们指导下。谢谢
分享
molywang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
182 点
下载积分:
696 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2013-01-06
最后登录:
2019-06-23
查看molywang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-12 13:42
全看
|
小
中
大
感谢楼上的朋友!受教了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
AD2模拟量输入模块问题请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问