zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 761 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-10-19
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 13:51
如题,我是将普同的24V的接近开关接到X0,X0每导通一次就用C20计一个数(计算步进电机旋转的圈数)。
原来1分钟计30-60个数,1秒钟大概计0.5-1个数。

现在要求转速提高,1分钟需计200-300个数,1秒钟就要计3-5个数。
刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。

这是PLC计数器的问题还是接近开关的问题?
或者这种计算圈数的不用接近开关也可以?

请各位不吝赐教!
谢谢!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 566(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-29
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-12 13:40
换个接近开关试试,或者是不是随步进转动的信号铁就搞了个螺丝?