597719177
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 778 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-26
查看597719177的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 12:10
由于现场比较远,而且有手动和远程两种操作,经常出现三位开关打到远程,而变频器确是LOC,然后找半天问题,有没有大神知道的啊,求教
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 331 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-11-14
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-10 16:11
可以通过modbus读取变频器参数0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2.
楼主留言:
如果不想采用MODBUS读取,是否还有别的可行办法?可否用继电器输出中的某一个设置成远程本地的点,来作为一个反馈信号,监控就行
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 331 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-11-14
查看lch8478的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-10 16:47
引用
引用第2楼lch8478于2017-08-10 16:11发表的  :
可以通过modbus读取变频器参数0113,0 = 本地(LOC), 1 = 外部1, 2 = 外部2.

用继电器也可以区分本地远程,使用一个继电器监控参数0113,>0时ON或是<1时ON,反正0113=0表示LOC,0113>0表示EXT
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 331 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-11-14
查看lch8478的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-10 16:50
需要设置:
1、14组参数,用哪个继电器就设对应该继电器的参数
2、32组相关参数,说明书上很详细
楼主留言:
说明书上我看了,现在想看能不能通过数字输入DI6来控制远程/本地的切换,具体的参数设置还是没看懂,摸索中,谢谢你的回答
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 331 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-11-14
查看lch8478的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-12 09:09
引用
引用第6楼597719177于2017-08-10 17:26发表的  :
本地/远程除了在操作面板上切换外,能否在触摸屏上进行本地/远程切换??????求解!!!!

可以明确的说,LOC和EXT只能通过控制面板切换,外部端子只能切换EXT1和EXT2