用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子200PLC继电器置位的奇怪问题
上一主题
下一主题
shmu-g
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
226 点
下载积分:
32213 分
在线时间: 257(小时)
注册时间:
2016-03-01
最后登录:
2023-01-22
查看shmu-g的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-08-09 21:09
全看
|
小
中
大
西门子的M继电器为啥用下降沿触发必须两次才有效?
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-10 08:37
全看
|
小
中
大
引用
引用楼主shmu-g于2017-08-09 21:09发表的 西门子200PLC继电器置位的奇怪问题 :
[attachment=202496]
西门子的M继电器为啥用下降沿触发必须两次才有效?
上升沿、下降沿是需要2个扫描周期才行的。下降沿,上个周期检测是接通,这个周期检测到关闭,才会有输出。
其实用复位、置位指令比用自锁清晰。
[ 此帖被lvpretend在2017-08-10 08:42重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子200PLC继电器置位的奇怪问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问