505311849
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-08-07
最后登录: 2018-06-24
查看505311849的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-09 20:31
请教大神,程序里面先写x0-(T10 K8),然后下一行是[= T10 K8]。请问这里面的T10=K8意思是当T10计数到K8的时候吗?还是和计时不是一个意思?那T10=K8和(T10 K8)有什么区别?计时器是0.1秒的。
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-12-20
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-10 08:14
没啥区别
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-12-20
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-10 11:17
当然如果你程序里面有其他条件给计时器赋值的话就有一点不同了,比如说你给计时器直接赋值8,这样的话后一种写法就能导通了但是计时器的触点是不会导通的