手册上面 轴一对应缓冲存储器是 #1500 传给它的是二进制值还是手册上写的类似9001这些符号呢,我是结合例子程序去看的程序上面传给#1500的值是1 , 那么这个K1500为1代表什么含义?
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-09 15:41
全看
|
小
中
大
图片:
看不明白,很正常。
因為它的功能太多太複雜,一般只會挑其中幾項設定就夠了。
缓冲存储器是 1500 :軸1 定位起动编号。
當設定值為 1~600時,表示執行該設定號的動作。
例如"1" 表示執行1號動作。
當然你必須先在" 1" 當中設定資料。(如圖)
其他就如上面所寫的意思。
自行測試就知道。