我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-12-08
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-09 13:53
图片:
根据接线图。14.15是输入0到10V电压。控制力矩大小。
17.42是输出力矩电压大小。
问题1:零速度输入26号有什么用?
问题2:我怎么知道力矩是否达到了?只有速度到达输出,没有力矩到达输出哎。难度用0速检测输出?
谢谢!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-09 15:44
1、力矩模式下,零速检测这个信号可以不用
2、如何知道力矩达到的问题,假如你要100N的力,你如何改变出力结构里的大小,肯定要有外部控制器才行,这个可以DA量转换。其次我如何知道这个力是100N,必须的有个称重器,就要有个AD量转换。
简答来说就是一个PID控制,改变输入量来显示实际测量值!
QQ:569456723